| Klass L | Klass M | Klass N | Klass P | Klass R | Klass S | Klass T | |
| Egenskaper | Ej upp- värmt |
0-10°C | 10-18°C | >18°C | >18°C | >18°C | >18°C |
| Stängningskraft N | -- | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Säkerhet mot vindlast Pa |
-- | -- | -- | -- | -- | 600 /500 /1200 |
700 /600 /1500 |
| Lufttäthet m³/h och m²/Pa |
-- | -- | --1) | 1,7/50 | 5,6/300 | 5,6/300 | 7,9/500 |
| Regntäthet | -- | -- | -- | -- | -- | 40 min 300Pa | 50min 500Pa |
| Värmemotstånd | |||||||
| Värmemotstånd K-värde W/m² °C |
-- | 2,0 2) | 1,5 2) | 1,0 2) | 1,0 2) | 1,0 2) | 2,0 2) |
| Kondens- säkerhet |
-- | -- | -- | >5°C 3) | >5°C 3) | >5°C 3) | >5°C 3) |
| Hård stöt fallhöjd mm 4) |
1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tung stöt fallhöjd mm 4) |
200/ (400 6)) |
200/(400 6)) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vertikallast kN | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Planhet mm 5) | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rätvinklighet mm 5) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ytjämnhet mm/50mm 5) | -- | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Ytjämnhet mm/200 mm 5) | -- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Exempel på användning
| Klass | Ytterdörr till | Exempel på användningsområden |
| L | Ouppvärmt utrymme. | Kallförråd industrilokaler 1) |
| M | Temporärt uppvärmt utrymme med grundvärme 0-10°C | Varmförråd fritidshus industrilokaler 1). |
| N | Konstant uppvärmt utrymme,10-18°C | Entré till flerfamiljshus kontorshus offentliga byggnader. För källare och liknande gäller även krav på lufttäthet. |
| P | Konstant uppvärmt utrymme,>18°C | Bostad i markplan. |
| R | Konstant uppvärmt utrymme,>18°C | Bostad över markplan < 8 vån i skyddat läge (låg slagregnsbelastning): loftgångshus. |
| S | Konstant uppvärmt utrymme,> 18°C | Bostad över markplan < 8 vån i oskyddat läge (hög slagregnsbelastning): balkonger. |
| T | Konstant uppvärmt utrymme,>18°C | Bostad över markplan<9 vån. (hög slagregnsbelastning): balkonger. |
1) Vid krav på lufttäthet gäller 1,7/50
2) Angivet värde gäller oglasad del. För glasad del se SBN.
3) Gäller ej för beprövade konstruktioner.
4) Gäller ej för glasad del.
5) Gäller även vid slutbesiktning
6) Vid höga krav på mekanisk stabilitet gäller 400 mm
1) Vid höga krav på mekanisk stabilitet för dörrar till industrilokaler gäller fallhöjden 400 mm för tung stöt.