Klass L Klass M Klass N Klass P Klass R Klass S Klass T
Egenskaper Ej upp-
värmt
0-10°C 10-18°C >18°C >18°C >18°C >18°C
Stängningskraft N -- -- 20 20 20 20 20
Säkerhet mot
vindlast Pa
-- -- -- -- -- 600
/500
/1200
700
/600
/1500
Lufttäthet m³/h
och m²/Pa
-- -- --1) 1,7/50 5,6/300 5,6/300 7,9/500
Regntäthet -- -- -- -- -- 40 min 300Pa 50min 500Pa
Värmemotstånd          
Värmemotstånd
K-värde
W/m² °C
-- 2,0 2) 1,5 2) 1,0 2) 1,0 2) 1,0 2) 2,0 2)
Kondens-
säkerhet
-- -- -- >5°C 3) >5°C 3) >5°C 3) >5°C 3)
Hård stöt
fallhöjd mm 4)
1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000
Tung stöt
fallhöjd mm 4)
200/
(400 6))
200/(400 6)) 400 400 400 400 400
Vertikallast kN 0,8 0,8 0,8 0,8   0,8 0,8
Planhet mm 5) 8 8 4 4 4 4 4
Rätvinklighet mm 5) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Ytjämnhet mm/50mm 5) -- 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ytjämnhet mm/200 mm 5) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Exempel på användning
Klass        Ytterdörr till Exempel på användningsområden
L Ouppvärmt utrymme. Kallförråd industrilokaler 1)
M Temporärt uppvärmt utrymme med grundvärme 0-10°C Varmförråd fritidshus industrilokaler 1).
N Konstant uppvärmt utrymme,10-18°C Entré till flerfamiljshus kontorshus offentliga
byggnader. För källare och liknande gäller även krav på lufttäthet.
P Konstant uppvärmt utrymme,>18°C Bostad i markplan.
R Konstant uppvärmt utrymme,>18°C Bostad över markplan < 8 vån i skyddat läge (låg slagregnsbelastning): loftgångshus.
S Konstant uppvärmt utrymme,> 18°C Bostad över markplan < 8 vån i oskyddat läge (hög slagregnsbelastning): balkonger.
T Konstant uppvärmt utrymme,>18°C Bostad över markplan<9 vån. (hög slagregnsbelastning): balkonger.